变频器输出电抗器的疑问

[复制链接]
发表于 2015-9-25 09:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   变频器输出电抗器的压降有1%、2%、4%几种,请问选型时根据什么选择呢?另外输出电抗器和变频器输出之间为什么距离越短越好?小白问题
发表于 2015-9-25 09:52:21 | 显示全部楼层
精华帖  主题:回复:变频器输出电抗器的疑问


变频器和电动机之间的接线超长时,随着变频器输出电缆的长度增加,其分布电容明显增大,从而造成变频器逆变输出的容性尖峰电流过大,会引起变频器过流跳闸保护,因此必须使用输出电抗器或du/dt滤波器、正弦波滤波器等装置对这种容性尖峰电流进行限制。输出电抗器用于补偿在电机电缆长距离敷设时引起的线路电容的充电电流,也可用来抑制谐波。




变频器接入输出电抗器的作用:

1、改善电机的绝缘特性,减少电机噪音,延长电机的使用寿命。

2、增加变频器到电动机的导线距离。

3、可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少电压对电缆绝缘和电机的不良影响。

4、改善输出电流波形。

以上内容出自西门子文档,文档编号:F0255。




根据实际经验输出电抗器还是很有用的,我单位用辊道电机属于逆变器一拖多类型,每台电机都带有过热和过流保护的开关,但原设计没有输出电抗器,在运行过程中发现辊道电机无故就烧损,逆变器频繁报警,最让人不能理解的是电机烧坏了这个开关也不跳闸,后来找西门子专家来现场查找原因,得出结论需要增加输出电抗器,后来这个输出电抗器增加上,逆变器也不报警了,电机开关该跳闸的时候能跳闸了。