        GE的Plc分站采用以太网时,NIU004的参数设置一定要注意,其生产周期时间不要低于50MS,如果生产周期太小,可能造成传输到CPU中的部分数据丢失,设备会无故停车;如果皮带失速开关不用图尔克的控制器而直接用失速传感器时,NIU004的生产周期也不要太大,太大的话失速传感器的脉冲信号传输到CPU中会丢失。如果失速开关使用图尔克的控制器时,可将NIU的生产时间设置成最大值200MS,这时通讯是最稳定的。