本帖最后由 路畅通 于 2018-6-2 07:01 编辑

经过昨天是实验,用I_PHYS指令显示温度时,若PT100断线,I_PHYS指令将保持最后一次检测到的值,所以建议使用判断模块对应通道寄存器读取值的最高位是否为1,如果为1,将该寄存器读取值减去32767,差值即为正确的温度显示,详见附件