PLC部落-中国工控自动化电气专业网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 7812|回复: 0

ABB变频器初用者很有用的吆

[复制链接]
发表于 2014-3-20 13:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABB变频器参数                       
序号        参数路径        定义        取值
1        99.01        语言        ENGLISH
2        99.02        应用宏        工厂宏:FACTORY
3        99.03        恢复出厂设置        NO
4        99.04        控制方式        调试用:SCALAR(标量模式) 带负载用:DTC(转矩控制模式)
5        99.05        电机额定电压        按电机标牌(V)
6        99.06        电机额定电流        按电机标牌(A)
7        99.07        电机额定频率        按电机标牌(HZ)
8        99.08        电机额定转速        按电机标牌
9        99.09        电机额定功率        按电机标牌
10        99.10         电机运行模式        不辨识:ID MAGN 辨识电机:STANDARD(标准辨识)
上述参数设置完毕,按LOC/REM键改为本地控制(L显示在第一排)                                                   
                       
按绿色运行按钮进行辨识励磁模式,大约持续60S。这时会显示三个警告信息:                       
                1  **WARNING**        辨识电机
                MOTOR START       
                2  **WARNING**       
                ID MAGN       
                3  **WARNING**       
                ID DONE       
11        10.01        起/停控制        DI1F DI2R
12        10.03        允许用户定义转向        REQUEST(允许用户自定义)FORWARD(固定为正向)REVERSE(固定为反向)
        11.01        选择速度给定单位        REF1{(rpm)转速}  当99.04为SCALAR时,为频率HZ(调试用)
        11.02        控制口选择为        EXT1
        11.03        外部给定REF1(rpm)的信号源模拟AI2给定,或面板给定KEYPAD        AI2                 KEYPAD(键盘给定)
        11.04        定义外部给定REF1的最小值(绝对值)相当于所用的信号源的最小值        4mA所对应的电机的最小转矩(0%)
        11.05        定义外部给定REF1的最大值(绝对值)相当于所用的信号源的最大值        20mA所对应的电机的最大转矩(100%)
13        12.01        速度选择        DI1,2,3
14        12.02        取板低速        550(实际调整)
15        12.03        拉板低速        550(实际调整)
16        12.06        取板高速        1100(实际调整)
17        12.07        拉板高速        1100(实际调整)
        13.06        定义模拟量输入AI2的最小值        4mA
        13.07        定义模拟量输入AI2的最大值        20mA
18        14.01        继电器RO1输出的状态信号,一般不用        NO USD 一般不用
        14.02        继电器RO2输出的状态信号,选择为运行        RUNNING
        14.03        继电器RO3输出的状态信号,选择为故障        FAUAT(-1)或FAUAT
        15.01        模拟量输出显示为,输出电流        CURRENT
        15.03        定义模拟量输出AO1的最小值        4ma
        15.05        定义模拟量输出AO1的最大值        100%对应20ma               可能要计算标定因子K
        16.01        Run Enable        YES
        16.02        选择参数锁的状态        OPEN(可编辑)    CLOSED(锁定不可编辑)
        16.03        输入开锁密码        358开锁,自动回零
        16.04        选择故障复位的的信号源        NOT SEL 只能在键盘上按RESET键复位
        16.06        使进入本地控制模式的键失效(控制盘上的LOC/REM键)        OFF 允许本地控制        ON 本地控制失效
        20.01        定义最小转速允许值        当99.08改变时,随着改变 此值为正,电机不能在反方向运行
        20.02        定义最大转速允许值        当99.08改变时,随着改变
19        20.03        电机电流最大允许值        1.2倍的额定电流
20        20.05        激活过电压控制        ON(激活)   OFF(解除过电压的控制)
        21.01        电机的启动方式        AUTO
21        21.03        停车模式        RAMP(斜坡减速停车)
22        22.01        选择当前加减速时间        ACC/DEC1
23        22.02        加速时间        20S
24        22.03        减速时间        20S
25        30.01        可编程的故障保护功能        NO 如果没有最低1mA值,就会报故障
        30.07        允许电机持续负载运行        110% (以额定电机电流的百分比来表示)
        30.09        100%负载下的传动输出频率       
        30.10%        ACS变频器堵转保护动作        FAUAT
        30.12%        堵转时间        10s
        30.13        欠载保护动作        NO
        30.16        激活电机缺相功能        FAUAT
        30.17        接地故障保护        FAUAT
27        32.05        电机电流监控        HIGH LIMIT
28        32.06        电流监控极限        6(过载调整值)
        34.02        选择过程变量的单位        rpm  HZ
        34.06        电机运行时间计数器复位        NO(I不复位)   YES复位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC部落 ( 津ICP备14000764号-1 )

GMT+8, 2024-4-19 14:00 , Processed in 0.088709 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表