140noe77101通讯不正常

[复制链接]
发表于 2017-6-9 20:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
原系统是RIO网络,CPU用的是140CPU53414,软件用的是CONCEPT2.6,现在准备改造为以太网,更换软件为unity pro 8.0版本,更换cpu为140CPU65260,原主机架有两个NOE77101,更换CPU后,发现有个140NOE77101通讯不正常,RUN灯闪烁,跟施耐德400打电话,说有可能是140NOE77101的版本低,更换高版本的140noe77101的通讯模块后,还是通讯不正常,有了解这块的高手吗?
 楼主| 发表于 2017-6-14 18:26:55 | 显示全部楼层
已找到原因,与noe配置有关系。